三、車間氣流組織確定' i4 { P4 l' o* q2 y# x
由于氣流組織對車間正常生產、溫濕度的控制、室內空氣的含塵濃度的影響極大,因此紡織車間的氣流組織設計,是紡織廠空調設計的重要部分。紡織車間氣流組織設計主要應考慮如下幾個方面:
0 I0 Z% o" t' ?- @' n" u* b0 o/ ^ T$ J
1.保持送風量和車間冷熱負荷平衡
$ o' o5 Y7 M i5 b( s$ {紡織廠車間不同的工序,機器排列密度和單位面積發熱量各不相同,要求的溫濕度亦有差異,為保持車間內各工序溫濕度達到設計要求,且保持均勻穩定,就必須分工序計算冷熱負荷和送風量,使送風量與車間冷熱負荷相平衡。- ~+ e i8 p. @2 X
6 Z5 _! }3 W% a1 `! J: i9 ^1 G
2.確保工作區形成穩定的氣流,減少飛花
9 f- Y0 P4 i2 _8 q+ \對于產生飛花較多的紡部車間,由于大多數發熱量(機器、人員)均來自2m以下的空間,熱空氣產生在下部,空氣受熱密度降低,形成自然上升的氣流,這一上升氣流,夾帶飛花灰塵紛紛向上,再加上轉動部件的擾動氣流,是造成生產環境惡化的主要原因,此時車間工作區以下降氣流為主導的氣流趨向較好,有利減少飛花,降低車間粉塵濃度。這類車間多采用上送下排式氣流組織。( C7 ~6 K1 T# o* T* U! I5 P
$ Z, ?% M1 c7 T- {" y
對于車間生產要求相對濕度較高的車間(如織布車間),可以采用大小環境分區空調氣流組織形式,采用專門的送風口,直接將高濕空氣送至織造區域,維持一個織造區域的高相對濕度的小環境;在人員工作區采用大環境送風系統,保證一定的相對濕度,這樣一方面保證了布機生產的需要,另一方面可以使織布車間人員工作區相對濕度適當降低,有利職工健康并可大量節約能源。- I/ G: I' U' q2 ~
, Z( R# m/ e% [2 H+ r) z2 m/ b0 n
對于飛花較少,生產要求相對濕度較高的車間(如氣流紡、絲織車間等),可以采用下送上回式氣流組織,這樣既可以在工作區維持一個相對濕度較高、溫度較低的環境,同時車間自然對流氣流和送風氣流一致,上部非工作區溫度可以較高,回風溫度升高,從而大大減少送風量,節約能源。
7 N4 [; ~3 G/ v5 z0 W8 `; h# y& B. h4 t- q; |3 M9 B
對于車間回風距離較近時,可利用空調機房送風機的吸力直接從車間側窗抽取回風,形成上送側回的氣流組織形式?;仫L通過濾網過濾,直接回到空調機房使用,具有設備簡單,節省能源,在車間回風長度小于30m時最宜使用。
) y+ ~# C6 l; v7 H不管采用哪種送回風形式,都應該嚴格控制工作區風速,紡織廠主要工序工作區平均風速見下表。
' o* i3 t3 y* Q$ M" ` `( H7 Q6 f. \8 _. k+ i2 `* ]* O
工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、開麻、絡筒、整理、搖紗 | 0.3~0.5 | 8 _) s" C: `3 ^
| 梳棉、并粗、精梳、整經、針梳 | 0.2~0.4 | $ Z9 `( ^+ D( r+ {
| 細紗、捻線 | 0.5~0.7 | 4 n, V0 | _- H& g8 H
| 漿紗 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 織布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 |
5 a# S" p5 r/ v8 W' c* A3.保持整個車間風量平衡 ) d" W/ R( ~# a4 Z/ X% N# ?+ x
紡織主機設備中,有為維持生產所必須的工藝排風,如清棉、梳棉的除塵排風,細紗機的斷頭吸棉排風等,這部分排風,經過專門的除塵設備凈化之后,可以作為回風的來源。同一個車間的空調系統,其送風量、工藝排風量和車間回風量,應該做到相對平衡,使送風量略大于工藝排風量與回風量之和,使車間維持正壓,保持車間溫濕度的穩定。