漿槽蒸汽加熱采取直熱式和間熱式兩種,間熱式蒸汽加熱的漿液溫度自動控制原理如圖所示。漿液溫度由電位計1進行預設定,溫度傳感器2把當前漿液溫度轉換成電壓信號輸入到控制器3,并與電位計1的預設定電位進行比較。然后,由控制器3發出控制信號,使二位三通電磁閥4的線圈通電或斷電,從而改變閥位。當漿液溫度低于預定值時,電磁閥4線圈通電,壓縮空氣經減壓閥5、電磁閥4、進入到薄膜閥6上部,使薄膜閥打開。蒸汽由總蒸汽管7經薄膜閥6進入漿槽8和預熱漿箱(或稱溢漿槽)9的夾層,對漿液進行間接加熱,使漿液溫度提高,當漿液溫度高于預定值時,電磁閥4斷電,閥位改變,薄膜閥上部壓縮空氣經電磁閥4、消聲器10排到空氣中,薄膜閥關閉,停止對漿液加熱,于是漿液溫度逐漸回落,通過連續的調節,漿液溫度始終維持在預定數值附近。漿液的當前溫度由數碼管11顯示。
0 t8 Q8 F' d s& G: q* R漿液溫度自控系統工作原理圖- r9 S* C/ |: G. C$ T
1—電位計?。病獪囟葌鞲衅鳌。场刂破?nbsp; 4—二位三通電磁閥?。怠獪p壓閥?。丁∧らy 7—總蒸汽管 8—漿槽?。埂A熱漿箱 10—消聲器?。保薄獢荡a管?。保病h漿泵 13—疏水器?。保础缌靼?/div> |