目錄 $ b* H5 G/ i# d" d2 S
緒論 12" q5 k0 ?% {5 e& p0 y+ t
第一章 空氣環境與人體健康、工藝生產的關系 15
7 c+ C; b* Z( z5 j6 x% U h, s* _ 第一節 空氣環境對人體健康的重要性 15, z4 A: U- E$ }- P, y
第二節 空氣環境與工藝生產的關系 16" x B& ?0 d# K" J) x
一、溫度對紡織纖維的影響 16/ L4 u' F5 t: d6 {" Z
二、相對濕度對紡織纖維的影響 16
0 d" H& O4 T# O6 q3 z: N2 J 三、溫濕度與紡織工藝的關系 17/ m. w3 p+ \4 x$ j7 X! t
第二章 空氣的物理性質和焓濕圖(i-d圖) 305 c. E! }% E% [: t/ [+ d
第一節 空氣的成分 30
1 s$ Z& Q+ e7 C% P8 b, H+ h5 o, ^ 第二節 空氣的狀態參數 31
6 u: g( p) _ Z3 O0 h; @, C1 d 一、壓力 31
! f' e! ?* {8 C0 ?( }( ^, R 二、溫度 33% a) g7 q" N; r2 b- Q; O3 a
三、濕度 332 A ]& l7 T: M: a a" j
四、比容v與密度ρ 35
' R2 W; N" m# {6 J4 d b 五、焓(含熱量)i 36
/ m G1 ?5 }3 A* G! x: v 第三節 濕空氣的焓濕圖(i-d圖) 37
/ }2 f! [0 v3 L: a/ h. {1 q 一、i-d圖的繪制 37# u9 W' w4 V/ _) k) c4 f2 W* j
二、i-d圖的應用 41
: l5 B( y. B4 N 第四節 溫濕度的測量 46
3 V: ~% S7 T8 j" n }7 ]- U/ U 一、溫度的測量 46
7 G ]' @# e; l: k& K 二、濕度的測量 49
/ p0 ^+ K1 m9 f: m5 D5 D 三、微風速測量 59
( R, z; i6 p* j2 F5 f* I1 S; ^5 K 第五節 水蒸氣的性質 61
/ ]. T m: L" h0 I 一、飽和狀態 61
% t' u9 o6 G& C4 y$ R% R! x) W5 H 二、汽化與凝結 61$ w; J! `: a5 c1 D/ l. r
三、汽化熱 629 F# ?; c; @. R' u8 A
四、定壓下水蒸氣的形成過程 62$ |/ J1 S+ C7 v2 V: H3 \ L" X$ k
五、水蒸氣狀態的確定 644 T# D1 x c3 E0 l& P% p" r4 ~
第三章 車間冷熱負荷的計算 70
/ x% R- q: s# O- U+ w5 [ 第一節 房屋熱損失 70' ~) d2 X3 D+ H
一、圍護結構的基本熱損失 70
0 ^0 m) k$ p* B% O# |( z& k8 M4 W 二、房屋熱損失的附加值 756 K7 w2 c( H* [
三、滲入冷空氣的熱損失 769 y' h1 v3 S- m1 F
第二節 車間的得熱及得濕量 77
) b: N0 \7 b7 X% p. C$ E 一、夏季圍護結構的傳熱量 77
: C. c4 [0 I7 B 二、機器發熱量 84
! {; i, S1 N* r1 I# A$ A F# _ 三、照明設備散熱量 84
7 I! @7 k5 z0 E9 I) i 四、人體散熱量和散濕量 84
& \& {; t) _' M8 v6 a 五、室內其它散濕量 853 h" ?' A0 L; ]& Q: T! D$ j# a
六、車間總冷熱負荷的確定 85
7 I( _3 ?# q; d+ j8 [5 k5 X" J第四章 空氣調節系統及其基本原理 88" R1 v# {6 m: }/ e6 l8 C& q
第一節 紡織廠的送風系統 88
) @7 M R+ {6 J! }" k! H" y2 j 一、單通風 88. l& h; t4 G$ z1 q5 f
二、通風噴霧 89
1 l& D _8 ^- v' W, i6 s 三、空調室送風 91
$ {" l+ ^. |! Q" h 第二節 空調室送風系統 92. z5 f( I9 b; g' M
第三節 空氣與水的熱濕交換 95
& `- D: v; q/ R; O 一、空氣與溫度不變的水接觸時的狀態變化 95
, K' G' K' a/ R3 @7 S1 l$ e% v 二、空氣被不同溫度的水處理時的狀態變化 98
3 R- [+ [% e- Y, V" U5 K5 U 三、空氣與溫度變化的水接觸時的狀態變化 100. Q3 k8 j) }+ i& B
四、噴水室的熱交換效率 101
1 @( I, Z0 v; s, N1 f1 L 五、空氣與水的熱交換計算(噴水室的熱工計算) 102
8 {: T9 h0 L& v( [ 第四節 空氣調節過程的分析和計算 107 N! g0 G0 @& h: S% }4 q
一、夏天的空氣調節過程 1080 @) k @2 v0 w K& J; z( @) C
二、冬天的空氣調節過程 116
( l+ J. A+ N: e3 F5 S. o$ k9 f) K7 h第五章 空調室設備 123
3 U' |! U% }& l' J; h 第一節 進風和回風設備 123
: q5 q4 h1 ~0 e/ ` 一、進氣樓和進風窗 123
2 ~* W9 H7 p) V7 g 二、回風窗及濾塵設備 124' k6 ]+ k7 ]. e% I4 n* F
第二節 噴水室設備 126
; ^% Q" e% A6 m+ O/ M 一、整流器 1265 Y' {2 q) I6 }
二、噴嘴 126' b! P' P! t( h
三、擋水板 1298 e* N; i% [; o8 \4 B+ ~8 Y
四、水池及其附屬設備 133
% p. \$ \8 w0 i5 x6 C 第三節 噴水室的結構尺寸及阻力計算 135
3 W, s: G( C5 z3 _/ k6 \ 一、噴水室的結構尺寸 135. F* h2 R1 y" e% Q4 @- e5 Z
二、噴水室阻力計算 135
9 J5 }0 \; C* E& |( j 第四節 空調室水系統及管徑計算 138
7 [1 w& ]% j9 F& s: ] 一、空調室水系統 138! o. i, j5 X) `7 [/ G: }
二、管徑計算 138
$ _) _1 ^" O) g8 ]1 w 第五節 空氣的加濕及加熱設備 140
' H+ S7 u1 w& r" P 一、空氣的加濕設備 140" s7 G0 g6 `3 a, _! g9 |; p
二、空氣加熱器 141$ e% S1 g# C5 V7 F* g1 ^
第六章 冷源 1489 L4 Q/ H* S$ [* m- {5 z' w" x, ?
第一節 天然冷源 148
8 w; W) Q5 d) `! ~5 s 一、地下水 1485 ?- T$ \5 s5 v1 W+ R6 L
二、深井回灌 149
( D! z0 R2 ^7 e- j# @+ ~ 第二節 人工冷源 152 j+ E- t2 K9 C
一、蒸汽壓縮式制冷機 153: c$ u% h5 X( K( s: J8 p
二、蒸汽噴射式制冷機 167
% a H+ X Y% _/ ] 三、吸收式制冷機 1765 T; N1 @" t0 g; {( F- M
第七章 送排風管道計算及送排風方式 184; j2 t1 @' O* m& f
第一節 流體的性質 184
! |, W0 Y% D$ g3 ?! { W 一、重度及密度 184/ k- ?, r/ z$ j0 H6 O- p% @$ h
二、粘滯性 185
4 {* R3 y3 i8 R! U3 T& r, N* X 三、理想流體與實際流體 185
3 K3 i' D$ b# N1 F& _, r4 c 第二節 管內流體流動的基本原理 1865 E; S8 V2 _. X( x0 O
一、連續性方程 186% L$ `, `8 `: y6 s4 ]# e. o
二、能量方程 186
2 K8 W: y2 Q) {4 O Q 第三節 流體流動的狀態和阻力 189" p, d* m* F2 E* A {: P$ B) f4 T6 @, {
一、流體流動方式 189) m F+ _, N4 G; Y# ]
二、實際流體在管道內流動時的阻力計算 1908 J8 Y' S- u0 y, G
第四節 風道的設計與分析 198
* ?# ?8 J+ ~! N 第五節 送排風與氣流組織 211
0 H/ c8 E6 S7 ^: L3 C 一、車間的送風方式 211
! ~. \6 {. C% [& b% s! g 二、排風方式 213! E1 u+ R4 s+ [2 m/ Z; N0 Q
三、車間的氣流組織方式 214
- I) G% I/ O0 f: P9 @8 o$ G" [ 四、恒溫室的氣流組織方式 2159 `0 \7 \/ k' Z# L6 f4 S
第六節 管道的均勻吸風 216
0 k5 N7 w. q R4 K 一、吸風口速度場的分布 216" n! c5 n1 h3 G) s) z: x
二、均勻吸風的方法與措施 2181 A) T) k+ {- Q" b" s/ W- ], P
第七節 流體測量 223
& K ]' s | W9 R. ?. ` 一、靜壓的測定 223; v* B8 o, `4 r
二、總壓的測定 223
0 x# _8 f: p, c% H) B 三、速壓(動壓)的測定 2244 z* |/ C f: G/ p! m* q `
四、傾斜式微壓計 226
: ?. } L& A' u' T 五、補償式微壓計 228: i) @/ B! z2 V2 X! K& s
六、葉輪風速儀 2316 z# a# c3 W" r. R$ f7 T6 [1 q% S6 p
七、轉杯風速儀 232
; o8 E& K# ~$ m 八、孔板流量計 232, ^) O# r- N4 M# P6 s3 p
九、轉子流量計 2332 C) ~: I) H; b# A9 Y/ W8 E
十、三角堰 233& d3 F& q c# d( y( }" E
第八節 空調系統風量調整的原理和方法 234
- p+ l% O4 P; S: K3 o( U, y& _ 第九節 空調室送風系統的阻力計算舉例 237- f' F6 K5 \/ w7 F3 W- g6 l
第八章 通風機和泵 247$ a5 L7 I( `% G% |2 D0 k" V/ M
第一節 通風機 247
' Z; }2 a3 b! U$ o& j r! v8 r0 V9 C 一、通風機的構造和工作原理 247
2 n4 ?1 E; M! G% h5 W 二、通風機的性能參數及性能曲線 253
7 Y& ]5 J, T7 u( B 三、通風機在管網中的工作與調整 258
1 ~& }! E: W: y7 ^/ m# ~* F' q/ {% g. M9 M 四、通風機的聯合工作 262 y/ e0 L1 C) Y5 K& G4 D; |5 A/ y, Z
五、通風機的選擇 2668 Y! N) i J: L8 _0 ^, E* ~, f
第二節 泵 274
; v4 f" t& n6 ^ 一、單吸單級離心水泵 274
5 o. L+ F2 S# h' H! c0 c 二、深井泵 279, ~9 j+ ^- e3 e# D$ C8 B
第九章 溫濕度調節 282
/ h% p. i7 X# E: R n 第一節 日常調節與全年性調節 282
! \) }" t0 [- X3 @ 一、日常運轉調節 2821 X5 t) e& R- W) z# W
二、全年性調節 285& U# _3 D1 O. b; I
三、特殊情況下的溫濕度調節 288
- X$ g! Z# X& A& ^4 r3 K 第二節 自動調節 290
4 p" B" [/ f3 R2 b6 |第十章 除塵 2980 i5 h- ?% m: a7 e
第一節 除塵方式 298+ g: [+ M& w# W9 a
第二節 除塵設備 299) b5 n u( s: E
一、A172-AU052型兩級濾塵器 300- n1 `7 c/ a1 `6 Z/ A
二、布袋濾塵器 301/ h0 L: V' F, q/ k# j
三、新型濾塵設備 303+ n6 a% @: K( k6 F# \ g8 Q
四、旋風除塵器 308
0 K! L6 X4 A1 C4 P; k 第三節 氣力輸送及除塵管道 310
9 g3 R7 n8 ?- ?3 R$ ~" y 一、氣力輸送及除塵管道的設計特點 310
: a! s4 D; ?! H 二、除塵管道設計注意事項 312# S! \$ \; ?. D. N5 s: s$ s
第四節 空氣含塵濃度的測定 313+ `9 n6 H7 Z* j9 c1 [
一、大氣浮游粉塵濃度測定 313& h: \$ e. _" B- k1 |! @
二、排塵管道內空氣含塵濃度測定 3185 @0 T- U' M/ P' U
第十一章 空氣調節系統設計舉例——細紗車間空氣調節系統設計計算 3279 A" ?. ?/ G! b' z2 v
附錄 3610 |8 Q F* C& \ B) J
表1 濕空氣的密度、水蒸氣壓力、含濕量和焓 361
7 X5 q4 d; W# p3 h. U: \2 h' c 表2 溫濕度換算表(一) 363; j$ z, w1 \- s+ z
表3 溫濕度換算表(二) 364+ f4 L2 K" }! S$ L
表4 飽和蒸汽表(按壓力編排) 365
3 a! @1 u! I7 S1 n! i+ u$ j 表5 飽和蒸汽表(按溫度編排) 366
) Y4 |+ _7 o# I 表6 未飽和水與過熱蒸汽表 367
1 G/ }( \+ W" V% W0 l; V! B 表7 若干建筑材料的物理性能 369
+ |% H& x( Q0 M1 I 表8 傳熱系數表〔(一)(二)(三)(四)〕 3724 U% d/ T: k4 L0 U* _$ V5 @( _
表9 我國主要城市室外空氣計算參數 375
1 Y3 ~* M7 b, X% P( t 表10 圍護結構外表面的太陽輻射熱吸收系數ρ 377
: D% u* U5 ? m) F 表11 北緯30°夏季太陽輻射照度 3781 A0 F. ?! J% W0 }8 [9 R! E: Q
表12 我國不同緯度夏季屋頂上空氣綜合溫度的波動值Δt_2 380
0 r7 M4 O9 s- _4 E* p% a6 x 表13 窗的遮陽系數X_z 381+ a: a& W+ }8 F" ^
表14 北緯30°夏季透過標準窗玻璃的太陽輻射照度 382
1 P" u$ s! U5 x% A9 X( z) x; L7 b 表15 工藝設備同時運轉系數〔(一)(二)(三)〕 385
. q2 w( J. ?8 Q6 E 表16 每人散熱量和散濕量 386
9 G5 s u. }0 n Z( y; x 表17 ∏形補償器的選擇 387
0 e3 G+ k( b8 M$ z1 T 表18 飽和氨(NH_3)蒸氣表 3883 H0 b/ U/ k0 S
表19 立式和V型氨壓縮機制冷量換算系數K_i 389
& g `/ u. ~1 D 表20 立式和V型氟利昂-12制冷壓縮機制冷量換算系數K_i 390, R! ~5 ~1 @6 c# ]1 _7 I' L& q
表21 局部阻力系數表 391; T \- [2 w" z* m
表22 4-72-11No.6C風機性能表 408. H1 X$ d. h& k2 v. ]
表23 FZ40-11軸流通風機性能表 410
/ p; [- L. g o7 {: \8 v |